Настоящий стандарт распространяется на фарфоровые и стеклянные линейные штыревые изо-
ляторы, предназначенные для изоляции и крепления проводов на воздушных линиях электропередачи
и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением от
1 до 35 кВ включительно частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от плюс 50 °С до
минус 60 °С.
Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые штыревые изоляторы.
Штыревые изоляторы, разработанные до введения настоящего стандарта, должны соответство-
вать техническим условиям, утвержденным в установленном порядке, а также настоящему стандарту в
части требований к приемке, методам испытаний, монтажу, маркировке, упаковке, транспортированию,
хранению и гарантий изготовителя. Настоящий стандарт не распространяется на штыревые изоляторы,
разработанные до введения настоящего стандарта, в части обозначения и технических требований.